Relativ einfach - deine öffnung vorne ist viel zu Groß
Du gehst mit einem 150ger Durchmesser ohne Absaugung soweit ich sehen kann weg. dieser Durchmesser kann gar keinen ausreichenden Sog für diese riesenöffnung erzeugen.
Du musst zusehen, dass due die Abluftöffnung (dort wo der größte Sog - ich weiß technisch ist es eine Druckdifferenz - entsteht) möglichst nah an dem Entstehungsort des Rauch´s bekommst.
Weiterhin musst du zusehen, dass dur rundherum zumachst, damit die Strömungsgeschwindigkeit der Luft zunimmt - je größer die offene Fläche zur Atmosphäre, umso geringer sind die Strömungsgeschwindigkeiten.
Und dann ist noch die höhe deines Kamins relevant, weil über diese generierst du ja den Druckunterschied - welcher wiederum für die Strömungsgeschwindigkeit verantwortlich ist. Also je höher dein Kamin desto besser
Zusätzlich sind auch noch Querströmungen relevant. Wenn du also Zugluft in deiner Werkstatt hast (offene Türen/Fenster) kann es sein, dass diese Strömung stäker als deine Abluftströmung ist und dir den Rauch großzügig in der Werkstatt verteilt...
Alternativ kannst du natürlich auch mit Gasmaske arbeiten
Viel Spaß
Gruß
Ludwig